Det gäller en matning till luftvärmepump. Som går igenom en säkerhetsbrytare/arbetsbrytare den är kopplad som vad jag anser korrekt dvs fas på L1 och nolla på N jag har fått det förklarat för mig att det var åthelvete fel att koppla på detta viset då både fas och nolla måste brytas.. men jag hittar inget i standarden som tyder på att jag måste lägga den på enligt mig fel ställe så om någon har möjlighet att visa var jag kan finna informationen vore jag tacksam
Det finns heller ingenting i standarden som kräver att nollan bryts. Man kan ana det mellan raderna för tvåpoliga belastningar, och det kan ibland även vara rekommendabelt för att kunna bryta bort jordfel, men krav, nja. Du kan luta dig mot 536.1.2 i elinstallationsreglerna:
I TN-S- och TN-C-S-system behöver inte neutralledaren frånskiljas eller brytas.
Just luftvärmepumpar och anvisningar från tillverkare är ett kapitel för sig. Ofta finns det med texter där som inte alls verkar vara relevanta för svenska eller ens europeiska förhållanden utan har "råkat" följa med från en manual avsedd för en helt annan världsdel.
Ser man på hur en värmepump eller AC för nätspänningar omkring 200-240 V ansluts i USA, så är det inte konstigt om brytning av båda ledarna föreskrivs där. På vissa håll sker eldistributionen med 2 x 120 V enfas (eller om man så vill 240 V med jordad mittpunkt). På andra håll har man 208/120 V trefas. I båda dessa fall ansluts större förbrukare såsom värmepumpar mellan två spänningsförande ytterledare, och då krävs tvåpolig brytning.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Jag vore intresserad av att se säkerhetskrav som kommer från tillverkarna själva. Det flesta kommer från säkerhetsstandarder som de är förpliktade att återge.