SELV 27 okt 2018 21:34 #1

Vanligtvis ska ju SELV-kretsar vara isolerade från jord, medan PELV-kretsar ska vara skyddsjordade. Finns det något undantag från denna regel, t ex någon produktstandard som - kanske av förbiseende - har missat att reglera saken?

Ett par citat ur SS-EN 60335-1:2012:Dold text! Vänligen logga in eller registrera dig för att se denna text.

Som synes står i ovanstående text där SELV definieras, ingenting om huruvida SELV ska vara jordad eller inte.
Men i en helt annan punkt i slutet av standarden, hittar vi följande:

Dold text! Vänligen logga in eller registrera dig för att se denna text.

Av denna punkt framgår alltså att i utrustning som lyder under SS-EN 60335-1, får SELV-kretsar inte vara förbundna med jord. Skulle någonting som egentligen är en SELV-krets vara jordförbundet, måste det alltså enligt denna standard räknas som PELV vilket innebär strängare krav på beröringsskydd, isolationshållfasthet mm.

Men min fråga är alltså om i stort sett samma formuleringar återfinns även i alla andra produktstandarder eller om det finns något undantag.