ÄMNE: 2.5 kvadrat PEN undercemtral

2.5 kvadrat PEN undercemtral 11 jun 2018 10:53 #1

Hej

Vad säger standarden om PEN ledaren i gammal anläggningar? Vet att det ofta är 6 kvadrat in i centralen i gammal anläggningar. Men har det någonsin varit okej med 2.5 kvadrat i en liten under central?

Re: 2.5 kvadrat PEN undercemtral 11 jun 2018 16:26 #2

  • Patrik Hedlund
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Serviceelektriker
  • Inlägg: 2419
Ja, i tidigare föreskrifter (innan 1996?) så skulle PEN-ledaren ha samma area som fasledarna. Då var det godkänt med 2,5 mm2 och 6 mm2 PEN-ledare. Sen kom minimikrav på PEN-ledarens area. 10mm2 koppar och 16 mm2 aluminium.

//Patrik
https://www.pixeltopic.com/image/qejprgvbtnkfml/




Serviceelektriker som sysslar med service och olika slags renoveringar och nybyggnationer hos främst privatpersoner. Både direkt mot kund och genom mindre byggfirmor.
Följande användare (n) sa tack: Bo Siltberg, Niklas Hansson

Re: 2.5 kvadrat PEN undercemtral 11 jun 2018 20:40 #3

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3431
Föreskriften kom 1994 men hade övergångstid till 1a maj 1996.

ELSÄK-FS 1994:7 Avdelning A 546.2.1: skrev:
I TN-system skall, i den fasta installationen, en kabel med arean minst 10mm² för kopparledare eller minst 16mm² för aluminiumledare användas som PEN-ledare
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare (n) sa tack: Patrik Hedlund
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.21 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa