Jordat vägguttag med ojordat takuttag

26 jan 2018 19:17 #1 av Mikael
Man får ju inte blanda ojordade uttag med jordade i samma rum. Däremot är det ju inte ovanligt att se ojordade uttag i ett kök i "matbords"-delen medan det är jordat vid köksbänken. Detta är vad jag förstått, tillåtet sen tidigare, då det är ett tillräckligt avstånd mellan de två uttagen.

Är det samma resonemang med takuttag/lamputtag isf? Har nämligen stött på det några gånger nu att det är ojordat i taket i ett rum (fast det fanns inland jord i dosan) men jordade vägguttag. Har det någon gång varit tillåtet?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jan 2018 20:07 #2 av Torbjörn Forsman
Ja, det är definitivt tillåtet om de ojordade (lamp-)uttagen är gjorda så att bara klass II-utrustning (förstärkt isolering) kan kopplas in till dem.
Likaså är det tillåtet om lamputtagen matas med SELV via ett drivdon/transformator i klass II -utförande.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jan 2018 21:43 #3 av Michell Martic
En liknande diskussion har varit uppe i TK64 med anledning av de nya lamputtagen som kommer.

De nya lamputtagen finns nämligen inte i ojordat utförande, medans stickkontakterna finns i i både jordat och ojordat utförande. Man valde inom kommittén för aktuell standard att inte ta fram ojordade uttag helt enkelt, en dålig idé visade det sig.

Vid det aktuella mötet så var kommittén ganska överens, men det spelade dock ingen roll då Elsäkerhetsverket själv var med på länk. Elsäkerhetsverket meddelade då att i Sverige tillåts inga attrapper avseende uttag. Är det ett jordat uttag ska det förses med jord.

Väljer man väl att förändra installationen så att någon del av utrymmet behöver jordas eller att man jordar av annat skäl så följer egentligen med dagens regler att samtliga utsatta delar i utrymmet behöver ansluts till skyddsjord och att samtliga uttag byts till jordat utförande. Riskerna uppstår då vi har blandat utförande.

Så, hur ett äldre kök är utfört är något som härrör från då gällande regelverk, medans idag har vi ett annat. Befintliga anläggningar får givetvis vara som de är, men förändras de ska de följa de nya reglerna.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jan 2018 10:33 #4 av Bo Siltberg
Svaret på din fråga är mig veterligen nej och nej, det har aldrig varit tillåtet att blanda jordat/ojordat mellan vägguttag och lamputtag i tak.
Följande användare sa tack: Mikael

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

30 jan 2018 06:52 #5 av Mikael
Tack för svar!
Jag vet ju att man kan lämna en tidigare godkänd installation som den är och att man kan komplettera en ojordad anläggning med ett ojordat uttag. Men har aldrig stött på att det varit blandat i tak och vägguttag.
Men nu förstår jag att det aldrig varit godkänt:)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 jan 2018 10:26 #6 av Örjan Borgström

Bo Siltberg skrev: Svaret på din fråga är mig veterligen nej och nej, det har aldrig varit tillåtet att blanda jordat/ojordat mellan vägguttag och lamputtag i tak.


Bo har helt rätt man får inte blanda i en ny elinstallation. Det Michell är inne på är att de gamla uttagen inte får tillverkas längre och vad händer då vi behöver byta ut ett trasigt lamputtag som saknar jord i en äldre installation. Det är ju tillåtet och om rummet i övrigt inte har jordade uttag till och med nödvändigt.

Finns det då inga lamputtag utan jorddon återstå alltså att bygga om elen i hela utrymmet så att alla uttag blir jordade.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 jan 2018 12:33 #7 av Mikael

Örjan Borgström skrev:

Bo Siltberg skrev: Svaret på din fråga är mig veterligen nej och nej, det har aldrig varit tillåtet att blanda jordat/ojordat mellan vägguttag och lamputtag i tak.


Bo har helt rätt man får inte blanda i en ny elinstallation. Det Michell är inne på är att de gamla uttagen inte får tillverkas längre och vad händer då vi behöver byta ut ett trasigt lamputtag som saknar jord i en äldre installation. Det är ju tillåtet och om rummet i övrigt inte har jordade uttag till och med nödvändigt.

Finns det då inga lamputtag utan jorddon återstå alltså att bygga om elen i hela utrymmet så att alla uttag blir jordade.


Bara för att förtydliga så gällde det en gammal anläggning:) man får ju förvisso inte göra en ny anläggning i ojordat utförande ändå.

Men förstår problematiken. Är det nästa år de nya uttagen börjar gälla? Man får bunkra upp!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 feb 2018 16:08 #8 av Örjan Borgström
19 april 2019 så det är ingen ko på isen.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.