fluxio.se Forum
Välkommen, Gäst
Användarnamn Lösenord: Kom ihåg mig

Späningskrets vs Strömkrets
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: Späningskrets vs Strömkrets

Späningskrets vs Strömkrets 03 jan 2018 16:40 #1

Hej Jag har en handling, där det står såhär

" Spänningskretsars area skall vara minst 1,5mm² och strömkretsars minst 2,5mm² "

Är det nån som har en bra förklaring vad skillnaden på spänningskretsar och strömkretsar är

Re: Späningskrets vs Strömkrets 03 jan 2018 18:09 #2

  • Joel
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 5
Är det till en strömtrafomätning?

Re: Späningskrets vs Strömkrets 03 jan 2018 19:12 #3

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1864
Alla gånger kategori 2-5 mätning (strömtrafomätning LSP eller ström- och spänningstrafo HSP).
Ledningarna som går via diazed till mätare ska vara 1,5mm2 (nästan ingen ström så väldigt låga förluster). Ledningarna som går från strömtransformatorerna till mätaren ska vara 2,5mm2.

Re: Späningskrets vs Strömkrets 04 jan 2018 09:36 #4

Står under Ledningssystem i rambeskrivningen.

Står inget om det det skulle gälla för strömtrafomätning , men det kan säkert vara det i det sammanband som konsulten menar