uppgifter ledningsdimensionering
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: uppgifter ledningsdimensionering

uppgifter ledningsdimensionering 19 maj 2017 18:04 #1

tjenare

är ny på forumet och jobbat några år nu och gillar verkligen mitt jobb men känner att den bakomliggande kunskapen om hur el fungerar inte alltid hänger med då allt man ville var att komma ut och jobba i skolan. Men nu har jag börjat plugga in behörigheten mest för att lära mig mer.

men till min fråga är

Trefasmotor med märkströmmen 14,5 A ska direktstartas. Cosφ = 0,8.
Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor.
Gruppledningen till motorn förläggs på stege, (tät förläggning med 8
andra) i ett lager. Ledningslängden är 40 meter. Ledningen är av typ
EKKJ. Förimpedansen (vid gruppcentralen) är 300 mΩ. Bestäm säkring
och ledningsarea, kontrollera utlösningsvillkoret och spänningsfall vid
start (cosφ = 0,4), kontrollera även spänningsfallet vid drift.

Svar:
Med tanke på startströmmen så beräknar vi
2 ∙ In = 2 ∙ 14,5 = 29 A
Säkringen väljs till 32 A och kommer att fungera endast som kortslutningsskydd.
Strömmen i kabeln begränsas av det termiska skyddet
till 14,5 A.


så det jag inte förstår med frågan är var ifrån dem får att man ska multiplicera med 2 ? och
vad detta betyder Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor.

Må gott

Re: uppgifter ledningsdimensionering 19 maj 2017 18:19 #2

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 265
Vill ju påstå att "Förhållandet Ist / In = 5 gäller för denna motor" innebär att startströmmen (Ist) är 5 ggr märkström (In)
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Re: uppgifter ledningsdimensionering 19 maj 2017 19:10 #3

jo , jag tänkte det men förstår inte varför dem tar 2xIn = 2x14.5=29 ?

Re: uppgifter ledningsdimensionering 19 maj 2017 20:48 #4

Motorns startström är 5ggr märkströmmen men varar bara under en kort tid. Denna ström får inte lösa ut säkringen. Faktorn 2 är en form av säkerhetsmarginal och används endast för att välja en säkring. I ditt exempel betyder det att 25a säkring så finns det en risk att den löser ut men för en 32a bör det inte vara några problem.

Jag brukar dock använda 1,5 ggr motorns märkström vid val av smältsälring.

Re: uppgifter ledningsdimensionering 20 maj 2017 06:52 #5

  • Marcus
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 279
Kan väl tillägga att startströmmen i detta fall 5*In borde vara hämtad från tillverkarens tabell över startströmmar då det är där de oftast hämtas om man inte använder generella uppgifter.

Re: uppgifter ledningsdimensionering 22 maj 2017 19:21 #6

Säkringsvalet kan man också behöva anpassa efter vad det är motorn ska driva och hur tung start, långa starttider osv det blir i just det aktuella fallet.
Om det är mycket långa starttider - t ex en motor som ska accelerera ett tungt svänghjul, dra igång en glidlagrad maskin med hög vilofriktion, driva en centrifugalpump med långa rörledningar och stora vattenmassor som det ska sättas fart på - så kan det behövas grövre säkring än om samma motor körs igång i stort sett obelastad och belastas först när den har fått upp farten.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Re: uppgifter ledningsdimensionering 24 maj 2017 22:37 #7

Kanon tack för bra svar (Y)
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.48 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa