PEN-ledare och 2,5 mm2 02 maj 2017 20:43 #1

Håller på med min dotters gamla hus och hittade en kabel till en gammal brygga där det ser ut som det är en PEN-ledare på 2,5 mm2. (3 ledare och koncentrisk PEN). Satt en vattenpump (3-fas) och några uttag. Allt isärklippt, centralen borta och skall sätta upp en ny central.

Har 2,5 mm2 PEN funnits ?
Om så, när försvann detta ?

Måste fundera lite hur jag skall göra, gå över till 2-fas eller ...

Re: PEN-ledare och 2,5 mm2 02 maj 2017 21:53 #2

Ja, det är först på senare år det har kommit särskilda krav på minimiarea för PEN. Vet inte exakt när, men i varje fall efter 1994 då de svenska starkströmsföreskrifterna började EU-anpassas.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare (n) sa tack: Claes Börjesson

Re: PEN-ledare och 2,5 mm2 03 maj 2017 18:27 #3

  • Ronnie Lidström
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Administratör
  • Elinstallatör, ABL
  • Inlägg: 3262
Det var först 1994 som kravet på 10 mm² PEN kom. Innan detta fanns inget krav alls.


ELSÄK-FS 1994:7 Avdelning A 546.2.1: skrev:
I TN-system skall, i den fasta installationen, en kabel med arean minst 10mm² för kopparledare eller minst 16mm² för aluminiumledare användas som PEN-ledare
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare (n) sa tack: Claes Börjesson

Re: PEN-ledare och 2,5 mm2 04 maj 2017 18:23 #4

Det är inte EU som regelverket anpassas efter utan CENELEC.
Reijo Eriksson

Re: PEN-ledare och 2,5 mm2 10 jun 2017 11:41 #5

Tolkar jag det rätt att gamla 4-ledarkablar med mindre dimension än 10 mm2 inte längrekan användas?
Följande användare (n) sa tack: Bo Siltberg

Re: PEN-ledare och 2,5 mm2 10 jun 2017 12:14 #6

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1475
Fyrledade kablar får användas till väldigt mycket, t.ex som gruppledning, men om den skall användas till nyinstallation av en huvudledning med en PEN-ledare (TN-C) så krävs minst 10 mm². Befintliga TN-C-kablar med en klenare area får man fortsatt använda, och man får också byta en sådan kabel till en likvärdig, förutsatt att förhållandena fortfarande tillåter denna area och att syftet är detsamma. Byter man användning av kabeln så räknas det som nyinstallation.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.69 sekunder

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa