Brukar tänka att centralbeteckning och gruppnummer behövs i en större anläggning för att identifiera vilken grupp uttag och brytare är kopplade till. Sen har jag inte koll på när det är ett krav enligt standarder.
I Elinstallationsreglerna kapitel 514 står:
Där så behövs, ska ritningar, scheman eller tabeller finnas i enlighet med SS-EN 61346-1 och SS-EN 61082-1. Dokumentationen ska särskilt visa:
– art och uppbyggnad av kretsar (matningspunkter, antal ledare, ledararea och kabeltyp)
– uppgifter som är nödvändiga för att identi era apparater för brytning eller frånskiljning samt om deras placering.
I enklare elinstallationer kan informationen ges i en förteckning.
Det innebär att i en vanlig villa räcker oftast gruppförtecknimgen men i större installationer med flera centraler är det lämpligt att också t ex ha ett huvudledningsschema och märkning på uttagsgrupper från vilken central och grupp de kommer.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida
www.euu.se