Snabb sammanfattning vad som skiljer reglerna i lantbruk från vanliga installationer för ni som inte orkar läsa igenom denna folder: :rulla:
TN-C system får inte användas. Bara 5-ledare (alltså även om kabeln är grövre än 10mm²)
Centralkapslingar ska placeras ute i en "elnisch" eller i ett separat centralrum, och vara av plåt eller "särskilt brandtåligt plastmaterial".
Finns det risk för kondens där normcentral placeras ska inte "fasskenor" användas utan istället RK (detta gäller i och för sig även på andra ställen där det är risk för kondens)
Kablar måste vara metallmantlade (EKPK, EKLK, EKKJ etc.. helst EKPK/FKPK)
Infällda installationer är förbjudet (även i kontor/omklädning osv som ligger i samma hus som "fuse"*)
Man ska förlägga kabel så att det försvåras för gnagare att komma åt dom
Armaturer måste vara med säkerhetständare tex "DEOS". Armaturer ska även vara "D märkta".
Extra noga med kapslingsklasser och placering av apparater/dosor/uttag osv.
Elmotorer skall skyddas av både motorskydd och termiskt skydd i motorlindningen. (Finns även vissa krav på varvtalsvakt som bryter spänningen till motorn om den börjar gå för långsamt)
Massa krav på JFB. Men enkelt kan man säga att ALLT ska skyddas av minst 300mA (även huvudledningar) och allt annat med 30mA
Krav på överspänningsskydd (Åskskydd)
Har jag missat nåt viktigt? Vi gör sällan jobb i lantbruk, så jag har inte full koll på detta!
Håller på med en installation i en 10 år gammal ladugård ("lagård". Fuse... helt orimligt :smack: ) där jag upptäckt att en elcentral matad utav en FKKJ 4x25/16 är kopplad med en svarttejpad PEN-ledare och blå ledare är lagd åt sidan. Stigaren saknar dessutom, av naturliga skäl, skydd från en 300 mA JFB.
Frågan är hur länge krav på 300 mA JFB och 5-ledarsystem har funnits? Jag tänker mig att det måste funnits längre än 10 år i alla fall, men skulle vara intressant om någon vet mer exakta årtal.
Första blå boken 1994:7 säger För brandskyddsändamål skall installeras strömkännande jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 300 mA.
Detta gäller jämte krav på JFB för uttag etc som kom första gången i denna föreskrift.
Andra blå boken 1999:5 säger För brandskyddsändamål skall hela installationen skyddas av jordfelsbrytare med märkutlösningsström högst 300 mA.
SS 436 40 00, utgåva 2 som utkom 2009 säger Övriga strömkretsar ska skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström är högst 300 mA.
Där elinstallationen är ansluten till ett TN-system ska det från anslutningspunkten vara utfört som TN-S-system.
Hmm, ja frågan är ju om jordfelsbrytarkravet på hela installationen gällt redan från första blå boken och bara blivit mer tydligt vid andra blå boken?
Eftersom det behövs 5-ledare för att kunna installera JFB så kan man ju säga att det, i praktiken, varit krav på TN-S sedan första eller andra blå boken i alla fall.