- Inlägg: 1874
- Tack mottaget: 468
Numera ska det till en dokumenterad riskbedömning innan uttaget undantas jordfelsbrytare oavsett vem som hanterar uttaget...har jag hört.411.3.3 Tilläggsskydd
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas förANM – Undantag kan göras för
- uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
- uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga eller industriella lokaler, eller
- ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska användas för att ansluta en specifik apparat.
- flyttbar elmateriel med högsta märkström 32 A för användning utomhus.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Elinstallatör ABL | ||
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar... | Inte säkert att allt stämmer till 100% |
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Örjan Borgström skrev: Vad gäller Bos önskemål om förtydliganden i 411 så har vi försökt göra det i den kommenterade utgåvan av standarden, men det kan kanske göras ännu bättre.
Det är bra om vi får in sådana här synpunkter så att vi vet vad som behöver förtydligas, vilket är syftet med den kommenterade utgåvan.
Jag kan inte se vad det är för otydlighet i 514.3 om märkning utefter kabelns hela längd, tar gärna emot ett förtydligande från Bo.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Ja, mitt syfte var alltså att få in dessa förtydliganden i nya utgåvan, inte svar här och nu. Jag hoppas att ni tar detta i beaktande.Örjan Borgström skrev: Det var en lång tråd men jag tror vi kan arbeta av några saker direkt:
Jag har läst den nu och jag håller med om att den förklarar det tillräckligt bra, nästan...Örjan Borgström skrev: 411.3.1.2 När krav på skyddsutjämning föreligger. Förtydliga med exempel på vanliga fall.
701 Kompletterande skyddsutjämning i badrum. När det föreligger krav och hur de kan uppfyllas.
Det tycker jag att vi i kommittén förklarat ganska grundligt i SEK handbok 413 som utkom i slutet på 2012
Jo hyfsat, men kan i mitt tycke bli mer exakt och framförallt anpassad efter föreskrifternas krav på JFB för alla uttag i bostäder, etc. Tyvärr finns det andra skillnader som 16/20 A som rör till det. Måste standarden gå till 20 A? Sådana uttag finns ju inte ens.Örjan Borgström skrev: 411.3.3 När krav på JFB föreligger, i kombination med föreskrifternas krav. Tydligt tack.
Jag tycker också 411.3.3 är hyfsat förklarad i kommentarerna i den kommenterade utgåvan av standarden där vi bl a försöker förklara ordet allmänbruk.
Håller du med om det behöver förtydligas eller? Det ser onekligen konstigt ut när "hela dess längd" anges för N och PEN, men inte skyddsledare! "Skyddsledare" är i och för sig ett samlingsnamn, och diverse ledande delar får agera skyddsledare enligt 543.2, även jordtagsledare. Är det därför kravet saknas?Örjan Borgström skrev: 514.3 Kraven på märkning av N och PE, utefter hela sin längd eller inte?
PEN-ledaren är så speciell därför ställs särskilda krav både vad gäller märkning och minimiarea. Kravet på märkning utefter hela kabelns längd gäller alla ledare utom det som tas upp i undantaget "514.3.Z5 Utelämnande av märkning".
Jag förstår fortfarande inte rent allmänt vilka risker man vill komma åt de nuvarande regler, dvs jag förstår inte syftet med reglerna.Örjan Borgström skrev: 701 Områdesindelningen i badrum, det finns en rad oklara frågor kring hur man mäter avstånden.
a) Återigen, syftet. Vad är egentligen skillnaden mellan kar och inte kar? Vad är egentligen skillnaden mellan fast inkopping och stickproppsanslutning? Är risken för att stå i en pöl på golvet en faktor? Detta är viktigt för att kunna göra riktiga bedömningar, och inte ge en falsk trygghet bara för att avståndet till duschen är 121 cm. När behöver avstånden ökas?
Ett kar samlar upp vatten till karet är fullt, förstår inte riktigt problemet.
c) Är det "slangvägen" som gäller när man mäter avståndet 120 cm från duschhuvudet i de fall fågelvägen hindras av en vägg? Jag tycker bilderna visar det tydligt, men har samtidigt läst lite motstridiga uppgifter.
Det handlar mer om att du kan stå i duschen och nå saker i angränsande område, t ex hårtorken.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
6C.61.3.6.2 Mätning av felkretsimpedansen – Hänsynstagande till att ledarresistansen ökar med ökad temperatur
Zs ≤ 2/3 * U0 / Ia
där
Zs är det mätta värdet av kretsimpedansen fas till jordad neutralledare i Ω
U0 är spänningen fas till jordad neutralledare i V
Ia är den ström som orsakar automatisk frånkoppling av skyddsanordningen inom den i tabell 41.1 angivna tiden eller inom 5 s enligt förhållandena som anges i avsnitt 411.4
a) kretsimpedansen Ze i matande fas och jordad neutralledare mäts först vid installationens anslutningspunkt.
b) resistansen i fas- och skyddsledarna i huvudledningarna mäts därefter
c) resistansen i fas- och skyddsledarna i gruppledningarna mäts därefter
d) värdena av dessa resistanser som mätts enligt a), b) och c) ökas med avseende på ökningen av temperaturen under beaktande av felströmmarna och den genomsläppta energin i skyddsanordningen
e) dessa ökade resistansvärden adderas slutligen till värdet på kretsimpedansen, (matningsfas – jordad neutralledare) Ze för att få ett realistiskt värde på Zs under felförhållanden.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.
Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.