Totalrenovering kontor. Jordfelsbrytare eller ej?
(1 visning) (1) Gäst

ÄMNE: Totalrenovering kontor. Jordfelsbrytare eller ej?

Re: Totalrenovering kontor. Jordfelsbrytare eller ej? 27 maj 2017 20:50 #61

  • Peter Blom
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 7
bara en liten fundering
om en el anl med 4-pol jfb som är i drift med jordfelsström på L1 = 0.5A
L2=0.5A och L3=0.477 A
sedan löser huvudsäkring L3 ut för ren överlast
hur reagerar jfb:en på det
tänker på differensen bör väl påverkas .dock mindre felström totalt men större diff?

Re: Totalrenovering kontor. Jordfelsbrytare eller ej? 27 maj 2017 20:57 #62

I praktiken kommer JFB ändå säkerligen att lösa ut innan L3 huvudsäkring löser med de jordfelströmmar du anger.
Det är ju knappast troligt att alla fasers felströmmar är rent resistiva, utan de är alltid mer eller mindre okontrollerat fasförskjutna relativt spänningen. Nätet är aldrig perfekt spänningssymmetriskt, och det uppstår ju hela tiden små ändringar i fasspänningar när laster slås till eller från, lindningskopplare i någon transformator i överordnat nät inte kopplar om riktigt samtidigt i alla faser osv. Det finns alltid med övertoner (tredje tonen osv) som har samma fasläge i alla tre faserna och därför adderas i felströmmen.

Men jag kan hålla med om, att en plötslig utlösning av en säkring mycket väl kan få en JFB att lösa om det fanns felströmmar som nästan balanserade varandra så länge alla faser hade spänning.
Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare (n) sa tack: Bo Siltberg, Peter Blom
Tid för att skapa sida: 0.61 sekunder
Senaste foruminlägg

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa