Nollpunktsutrustning? 27 sep 2018 15:17 #1

  • Jens Melin
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 4
Hej!

Skulle uppskatta ifall någon skulle kunna förklara följande komponenters funktion i en RN station.

- Nollpunktsreaktor
- Nollpunktsmotstånd

Tack på förhand!

Re: Nollpunktsutrustning? 27 sep 2018 15:57 #2

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 314
De används i icke direktjorade nät

I början var näten så små att de kunde köras isolerat från jord när man ökar på med luftledning eller kabel så ökar en kapacitiva strömmen som fås vid ett jordfel och tillslut blir det svårt att hantera inställningen av jordfelsskydden. I luftledningsnät har du krav på att koppa bort jordfel på upp till 3/5 kohm beroende på nät.

Då införs nollpunktsmotståndet för att skapa en aktiv definierad felström vid jordfel och därmed behöver man inte heller ändra inställningen på skydden om det görs omkopplingar utan samma känslighet behålls.

När vi sedan böjar kabla näten så ökar de kapacitiva jordfelsströmmarna markant och då för att bla minska spänning på utsatt del så införs en nollpunktsreaktor som alltså skapar en motverkande induktiv ström.

Detta gäller främst i landsbygdsnät där jordtagsförhållandena kan vara sämre och alltså svårt att få ett lågt jordtagsvärde varvid felströmmen måste hållas nere. Därav att man också måste välja relativt låga värden på motståndet ofta 5, 10 A. Det är givetvis bättre om denna kunnat vara högre så blir det lättare att detektera och problemen med transienta/intermittenta fel minskar.

I tex icke direktjordade statsnät kan de dra upp motståndet till 50-100 A pga av det är goda jordtagsförhållanden och dessutom skippa reaktorn.

Det var den kortfattade förenklade förklaringen.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Senast redigerad: 27 sep 2018 15:59 av Mikael Malmgren.
Följande användare (n) sa tack: Bo Siltberg, Claes Börjesson

Re: Nollpunktsutrustning? 27 sep 2018 16:08 #3

  • Jens Melin
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Färsking
  • Inlägg: 4
Tack för snabbt svar!
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.27 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa