Primärprov 12 kV nät 04 apr 2016 19:38 #1

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Hemmakonstruerad provutrustning som fungerade över förväntan.


Prov160404.jpg
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Senast redigerad: 04 apr 2016 19:39 av Mikael Malmgren.

Re: Primärprov 12 kV nät 04 apr 2016 19:47 #2

  • Electrum
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1086
Ser mest ut som olaglig kraftavledning.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Primärprov 12 kV nät 04 apr 2016 20:33 #3

  • Marcus
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 285
Blev nyfiken på vad som står i vänstra hörnet? Sen är det nog inte årets skötselföreskrifter som sitter där...och undra om grendosan för utomhusbruk

Re: Primärprov 12 kV nät 04 apr 2016 21:46 #4

  • Magnus
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Hustomte med licens att koppla
  • Inlägg: 214
Nu får du nog förklara lite närmare för oss som är oinvigda på HSP
-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-

Re: Primärprov 12 kV nät 05 apr 2016 05:46 #5

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1796
Skoj att det gick enligt plan. Herrarna på kontoret var ganska upprymda när de kom tillbaka.

Re: Primärprov 12 kV nät 05 apr 2016 11:31 #6

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Magnus skrev:
Nu får du nog förklara lite närmare för oss som är oinvigda på HSP


Primärprov i icke direktjordat nät kan göras för att kontrollera riktningen på jordfelsskydden samt att man har önskad inställning, känslighet. Det görs helt enkelt genom att göra ett fel ute i nätet. I detta fall kopplas ett fel in med en resistans på 3 eller 5 kohm under vald tid. Anledningen till just dessa två resistanser finns i föreskrifterna, nät med luftledning skall beroende på utformning ha skydd som känner fel upp till 3 eller 5 kohm felresistans.

I mitt fall så har jag byggt om en handmanövrerad 12 kV brytare till en tryckluftmanövrerad och försett detta med ett tidrelä och möjlighet att koppla på motstånd.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Re: Primärprov 12 kV nät 05 apr 2016 11:32 #7

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Michell Andersson skrev:
Skoj att det gick enligt plan. Herrarna på kontoret var ganska upprymda när de kom tillbaka.


Dom var lite besvikna att min utrustning inte brann upp.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Re: Primärprov 12 kV nät 05 apr 2016 11:54 #8

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1796
Jo, jag såg filmen och hörde kommentarerna. Hah...

Re: Primärprov 12 kV nät 12 jun 2016 12:08 #9

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Håller man på att uppdatera styrningen för brytaren med en Arduino.

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Re: Primärprov 12 kV nät 12 jun 2016 13:46 #10

  • Electrum
  • ( Användare )
  • NU ONLINE
  • Forum-kung!
  • Inlägg: 1086
Ni verkar ha kul på HSP-sidan.

Man blir minsann lite avis.
"Varde ljus"
1 Mosebok 1:3

Re: Primärprov 12 kV nät 12 jun 2016 15:04 #11

Är det en Sverker där på bilden, vad har du den till i det fallet tidmätning? Och ska Arduinon bli ett lyxigare tidrelä?

Visa gärna lite mer kring detta om du är bekväm med det, de gånger jag varit med om primärprov i tex ödrift vid RK har många stått frågande/skeptiska till om det skulle vara vettigt och det har varit kompetent fackfolk. Lite konstigt eftersom det är ett perfekt konkret test på hela kedjan både den teoretiska och praktiska.

Re: Primärprov 12 kV nät 12 jun 2016 17:55 #12

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Ja, det är en Sverker men den är bara där för att få 110 V DC till mina relä. Jag hade problem att hitta tidrelä som gick ner åt 100 ms men fick ett från ett rivet ställverk för 110 V DC.

Som du säger så är "bara" Arduinon ett avancerat tidrelä.

Se gärna mer på www.mmalab.se.


Ardurino.JPG



Det där med primärprov av denna typen är omdiskuterat. Jag vet fortfarande inte om jag är för eller emot om det bara gäller att kontrollera riktningen på skydden så finns det andra sätt som är tillförlitliga bara man vet vad man gör.

I denna varianten får man både säkerställt riktningen och säkerställt att känsligheten uppfylls.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
Senast redigerad: 12 jun 2016 17:57 av Mikael Malmgren.

Re: Primärprov 12 kV nät 15 jun 2016 17:44 #13

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Då kan man byta ut nedanstående med ovanstående.


RXME_RXKE.JPG


Egentligen inget fel på dessa, mer än att de vill ha 110 V DC.
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Re: Primärprov 12 kV nät 07 okt 2016 09:37 #14

  • Mikael Malmgren
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Elkraftingenjör, AB
  • Inlägg: 278
Har varit ute och gjort ett nytt prov, denna gång i E.ONs nät

image.png
Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.

Installatörsbehörighet: AB


www.mmalab.se

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 1.20 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa