Re: övertoner 30 nov 2017 14:55 #41

Christer Djerf:
varna skarvar är lite vart som helt på skenan och som jag sagt tidigare så matas den i ena ändan på skenan och plockas ut i den andra dvs inget plockas ut längs skenan....
ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Re: övertoner 30 nov 2017 21:46 #42

  • Magnus H
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 247
Dåligt installerade på något vis?
Bryts skenan onormalt där det blir varmt?
Vissa huvudbrytare modell större, tål inte att kabelskon ligger och bryter ner inkopplingen på något vis då blir det varmgång och haveri.

Jag står också fast för mitt påstående tidigare i tråden att du borde installera en kondensatorbank som tar hand om dendär reaktiva effekten, då får du också ner belastningen en hel del. Som i ditt fall skulle va bra för skenan.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Re: övertoner 30 nov 2017 21:51 #43

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1796
Sexpulskoppling i sig själv ska inte ge upphov till några övertoner alls om vi pratar om 3~ Graetz vad jag förstått. Den är i sin rena form ren sinusbelastning? Däremot så kan eventuella H-bryggor generera lite vad som vid växelspänningsgenerering beroende på hur snabbt de arbetar och mot vad (sågtand exempelvis).

Totala övertonsinnehållet i sig själv bör inte vara ett problem. Däremot så är 5:e och 7:e övertonerna lite bekymmersamma vilket syns i nollströmmen även om I0 inte har särskilt hög amplitud. Man kan titta närmare på 2:a, 4:e och 6:e övertonsströmmarna då dessa skapar rejäl upphettning. Med dessa övertoner kan man se det som att strömmen faktiskt går åt båda hållen samtidigt UTAN att superpositioneras vilket ter sig mäkta märkligt, men det är det som är effekten. Men dessa har inga höga halter i anläggningen så detta bör inte heller vara ett problem.

Lasten generellt ligger mellan effektfaktor 0,81 - 0,86 beroende på fas. Jag förstår dock inte varför det skiljer så pass mycket mellan de olika faserna. Generellt måttligt induktiv således.

Summa: Anläggningen är lite "oren" men inte så pass att det borde ge dessa upphettningar i skarvarna. Någpn som har en annan uppfattning?

Re: övertoner 01 dec 2017 07:40 #44

Om ingen skarv är bytt mer än en gång så är jag inne på materialfel i skarvarna, t.ex. att fjäderelementet ger för dåligt kontakttryck.
Är dock någon skarv bytt mer än en gång så blir den teorin mindre trolig såvida inte man har haft sådan otur att skarvarna kommer från samma tillverkningsbatch, t.ex. om man köpte ett gäng reservskarvar vid installationstillfället.
Tid för att skapa sida: 0.54 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa