När ska man ta hänsyn till stötströmen(Ip)?
(1 visning) (1) Gäst
  • Sida:
  • 1

ÄMNE: När ska man ta hänsyn till stötströmen(Ip)?

När ska man ta hänsyn till stötströmen(Ip)? 29 jul 2017 14:08 #1

Hej

När man mät ut ik2 och räknar ut ik3 så gör man detta för att kunna välja rätt matrial till arbetet. Men när tar man hänsyn till stötströmen ? För det finns ju ett n- värde man kan använda för att räkna ut Ip. Ex: ik3=3kA n värdet är ju då 1.5 gånger ik3 så då blir Ip=5.25kA. Men det är väl för att veta hur bra kabeln klarar mekaniska kraften i stöt ögonblicket ? Hur vet man hur mycket kabeln klarar ? Eller ska andra komponenter som t.ex dvärgbrytare klara dem höga stötströmarna med ?

Re: När ska man ta hänsyn till stötströmen(Ip)? 29 jul 2017 19:22 #2

  • Bo Siltberg
  • ( Moderator )
  • OFFLINE
  • Moderator
  • Inlägg: 1507
Jag är inte säker på detta, men för kortslutningsströmmar i häraden 3 kA tror jag inte du behöver titta på stötströmmen. Kablars stötströmstålighet står i SS 424 14 07 och den tabellen börjar på 50 mm² och 45 kA...

Re: När ska man ta hänsyn till stötströmen(Ip)? 29 jul 2017 22:15 #3

Kanske var dåligt exempel men kanske mer huvudledningar från transformator och dylikt man behöver ta hänsyn till det. Men ingen som tar det i beaktning förrän vid större kortslutningsströmar då.
  • Sida:
  • 1
Tid för att skapa sida: 0.40 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa