Hej

När man mät ut ik2 och räknar ut ik3 så gör man detta för att kunna välja rätt matrial till arbetet. Men när tar man hänsyn till stötströmen ? För det finns ju ett n- värde man kan använda för att räkna ut Ip. Ex: ik3=3kA n värdet är ju då 1.5 gånger ik3 så då blir Ip=5.25kA. Men det är väl för att veta hur bra kabeln klarar mekaniska kraften i stöt ögonblicket ? Hur vet man hur mycket kabeln klarar ? Eller ska andra komponenter som t.ex dvärgbrytare klara dem höga stötströmarna med ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2017 18:22 #2 av Bo Siltberg
Jag är inte säker på detta, men för kortslutningsströmmar i häraden 3 kA tror jag inte du behöver titta på stötströmmen. Kablars stötströmstålighet står i SS 424 14 07 och den tabellen börjar på 50 mm² och 45 kA...

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 jul 2017 21:15 #3 av Niklas Hansson
Kanske var dåligt exempel men kanske mer huvudledningar från transformator och dylikt man behöver ta hänsyn till det. Men ingen som tar det i beaktning förrän vid större kortslutningsströmar då.