Som rubriken lyder, går det att mäta läckström med en tångamperemeter?

Har problem med en 30mA jfb som löser oregelbundet i ett kontorslandskap och tänkte mäta vardera utgående grupp efter jfb om där finns någon läckström (mäter runt fas+nolla). Jag kan mäta ner till så lite som 10mA med min tång, dvs jag har 2decimaler. Eller krävs en så kallad läckströmstång för jobbet?

Med vänlig hälsning, Johan

Service elektriker på Bravida, Halmstad

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 jan 2014 10:13 #2 av Marcus Lundström
Vanliga strömtänger brukar inte kunna mäta så låga strömmar med noggrannhet. En läckströmtång är vad du behöver.