ÄMNE: Vilket värde på gruppförteckning

Re: Vilket värde på gruppförteckning 16 nov 2017 23:36 #21

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 618
Michell Andersson skrev:
Zloop är beteckning för mätning L-PE. Uttalande om att den ska glömmas tyder bara på okunskap av tillverkaren eftersom ett sånt uttalande kräver sin modifikation.
Mäter du med stickkontakt så innebär Zloop att L och PE i stickkontakt används och Zline att utgång märkt L(L1) och N(L2) används.. Mäter du däremot med vanliga prober så bestämmer du ju själv vilken prob du sätter var.

Gällande kompenserande faktor så avgör du själv. Du ställer nämligen själv in kompenseringen i instrumentet. Så på frågan, om instrumentet själv lägger på faktorn eller ej så är svaret: Det beror på vad du ställt in instrumentet med.


Lite off, men hur gör man för att skriva på ditt sätt Zloop eller typ m2?
Den som inte söker finner inga svar ibland

Re: Vilket värde på gruppförteckning 17 nov 2017 13:46 #22

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1796
Man markerar texten, sen trycker man på knappen x2 för subscript och x2 för superscript. Knapparna är markerade i bild nedan.
Subochsuper.JPG
...eller missförstod jag dig?
Senast redigerad: 17 nov 2017 13:47 av Michell Andersson.
Följande användare (n) sa tack: Lars Blomkvist

Re: Vilket värde på gruppförteckning 13 dec 2017 18:34 #23

  • Niklas
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Senior
  • Inlägg: 231
Oavsett windows-program gäller nedanståendeförupphöjd 2:a och 3:a

Upphöjd 2:a:
Hål in tangenten "alt" och tryck 0178 på numeriska tangenterna (med NumLock till) = ²

Upphöjd 3:a:
Hål in tangenten "alt" och tryck 0179 på numeriska tangenterna (med NumLock till) = ³

Re: Vilket värde på gruppförteckning 13 dec 2017 23:54 #24

  • Lars Blomkvist
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Expert
  • Söker förståelse :)
  • Inlägg: 618
Niklas skrev:
Oavsett windows-program gäller nedanståendeförupphöjd 2:a och 3:a

Upphöjd 2:a:
Hål in tangenten "alt" och tryck 0178 på numeriska tangenterna (med NumLock till) = ²

Upphöjd 3:a:
Hål in tangenten "alt" och tryck 0179 på numeriska tangenterna (med NumLock till) = ³

Tack
Men var hittar man infon för samtliga?
Den som inte söker finner inga svar ibland

Re: Vilket värde på gruppförteckning 14 dec 2017 13:05 #25

En gammal återuppväckt tråd som jag missat men har svårt att låta bli
Om serviskabeln är TN-S och inte har en koncentrisk ledare som gör att PE har högre impedans än N-ledaren så torde Zloop och Zline ge samma värde.

Normalt har N- och PE-ledaren samma area och i servisledningen är det TN-C och då är PE och N samma ledare så i de flesta fall torde det inte spela någon roll. Någon däremot?

Det där med vad man ska skriva på gruppförteckningen ska jag ta till mig, men som det är nu så är det naturligtvis viktigt att notera om värdet är kompenserat eller inte.
I en del instrument går det att lägga in kompenseringen så då gäller det verkligen att veta vad för värde man presenterar.
EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Senast redigerad: 14 dec 2017 13:08 av Örjan Borgström.

Re: Vilket värde på gruppförteckning 16 dec 2017 17:23 #26

  • Michell Andersson
  • ( Användare )
  • OFFLINE
  • Forum-kung!
  • Kanske lite aktiv ibland...
  • Inlägg: 1796
Örjan Borgström skrev:
Om serviskabeln är TN-S och inte har en koncentrisk ledare som gör att PE har högre impedans än N-ledaren så torde Zloop och Zline ge samma värde.

Normalt har N- och PE-ledaren samma area och i servisledningen är det TN-C och då är PE och N samma ledare så i de flesta fall torde det inte spela någon roll. Någon däremot?
Instämmer helt Örjan. Sker mätning från en punkt på plint där det är TN-C så ska Zloop och Zline ge identiskt värde om det mäts enfasigt. Mätningen sker genom aktuell fas, genom transformatorns lindning och retur genom PEN-ledare.

Mäter man tvåfasigt så bör det dock skilja. Dels mäter man genom två lindningar vid denna mätning och dels så mäter man genom fasledare vars dimension kan skilja från neutral-, skyddsjords- eller PEN-ledarens dimension.
PEN.JPG
Denna mätning bör alltså ge samma resultat vid mätning oberoende om man väljer Zline eller Zloop.
PEochN.JPG
Denna mätning kan dock skilja sig med anledning av att det inte är säkert att PE- och N-ledare har samma dimension den sträcka de inte har gemensam ledare.

Mätning genom N-ledare görs för att kontrollera lägsta ström ur ett termiskt perspektiv vid enfasig kortslutning, alltså "Ik2t≤S2k2-villkoret".
Mätning genom PE-ledare görs för att säkerställa att tillräcklig utlösningsström ges vid fel som resulterar i spänningssättning av utsatta delar. Men även här ska såklart "Ik2t≤S2k2-villkoret" vara uppfyllt. PE-ledare behöver dock inte dimensioneras eller skyddas för belastningsström vilket behövs för N-ledare, "IB≤IZ-villkoret".
(Jag hittar på namn för villkoren, inga vedertagna begrepp)

Örjan Borgström skrev:
...men som det är nu så är det naturligtvis viktigt att notera om värdet är kompenserat eller inte.
I en del instrument går det att lägga in kompenseringen så då gäller det verkligen att veta vad för värde man presenterar.
Instämmer helt här också; vilket värde som anges kan ju kvitta så länge man anger vad det är för värde, kompenserat eller inte. Likaså gäller för strömmen: Har man använt spänningsfaktor eller ej och vilken i så fall.
  • Sida:
  • 1
  • 2
Tid för att skapa sida: 0.85 sekunder
Senaste foruminlägg

Mer ämnen »

Vill du få senaste nytt från Fluxio.se till din E-post?

Klicka här!

Vill du vara säker på att inte missa något viktigt och intressant som händer på Fluxio.se? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
(Utskick görs ungefär en gång per månad och kan när som helst sägas upp)
Dina mottagna Tack!
Finns inga ämnen att visa