Gjorde lite RCD tester igår, och av ca 40 grupper så var det två grupper som hade 35ms utlösningstid. Alla andra låg runt 17ms. Utlösningsströmmen var 21 mA på alla grupper. Hur kan det vara så?
Kan det inte ligga inom toleransen hos JFBer? Antar att det är 30 mA-JFBer?
35 ms vid 2/3 I∆n är ju långt inom gränserna. Har för mig att gränsen är runt 300 ms vid I∆n.
Det vore roligt att veta vad det beror på bara. Det är nämligen 17 grupper i varje lägenhet och "felet" uppstår bara på 2 grupper i den ena lägenheten. Installationerna är nästan identiska i alla lägenheter så det borde uppstå någon annanstans också tycker jag. 35ms är ju inget att prata om men det är dubbelt upp.
Jag läste tydligen slarvigt. Samma JFB men olika grupper alltså.
Ligger dessa utmärkande grupper på samma fas? Läckströmmar i de andra 2 faserna kanske motverkade testströmmen lite?
Bo: De ligger på olika faser.
Ronnie: Jag brukar alltid testa JFB i samband med slingimpedans, det är ju bara att slå över mätaren och trycka på knappen. Hur brukar du göra?
Kolla vad du har för laster i de aktuella grupperna, kan det vara en konding som ligger och "sparkar emot"?
Om du sitter vid uttaget längst ut i gruppen så kanske det finns annan parallellkopplad last uppströms.
Jag tror inte kabellängderna påverkar när det är i en lägenhet, kan knappast vara så långt, däremot ser man ofta skillnad på olika
JFBer, troligen p.g.a. fabrikat och ålder.
Ja man får ta sig en funderare, men det är en vanlig uttagsgrupp utan laster så det borde vara samma fenomenpå den gruppen, men i de andra lägenheterna. Men man ska väl inte haka upp sig på allt. Jag tänkte först att det var JFB:n som spökade (hager) men efter flera försök så fick jag samma värde.
Christoffer Gustavsson skrev: Bo: De ligger på olika faser.
Ronnie: Jag brukar alltid testa JFB i samband med slingimpedans, det är ju bara att slå över mätaren och trycka på knappen. Hur brukar du göra?
Jag testar varje jordfelsbrytare en gång. Eller två eftersom jag brukar köra både "auto" och "ramp".
Men att köra samma JFB-test flera gånger på samma jordfelsbrytare låter ju ganska onödigt
Okej, ja det känns ju lite onödigt men är en vanesak.. Man borde effektivisera mätningarna för att spara dyrbar tid...
Jag brukar göra det i den här ordningen:
- Kontinuitet mellan jord och jordskena
- Isolationsmätning av hela centralen.
-Isolationsmätning av alla grupper.
-Slingimpedans (no trip), längst bort på slingan på alla grupper samt RCD utlösning och Kortslutningsström
- Kontinuitetsmätning av alla uttag och berörbara delar.
Det funkar ganska bra tycker jag, men det klart att det känns som det tar lite för mycket tid ibland.
Jag använder Fluke 1653B
Men det skulle vara trevligt att veta om ni har några tips för att effektivisera tiden.? :rulla:
Om du vill spara tid så räcker det väl med att räkna ut utlösningsvillkoret i det uttag som sitter längst bort för varje typ av grupp? Alltså om du har 10 st 1,5mm² grupper som alla är säkrade med 10A C-dvärgar så räcker det med att kontrollera uttaget med längst ledning.
Isolationsmätning kör vi alltid bara en mätning med L1+L2+L3+N -> Jord. Det är bara om man upptäcker fel vid denna mätning som det känns behövligt att megga varje grupp för sig.