Telepanel 50 portar? Hur var det nu igen...

03 nov 2016 14:34 - 03 nov 2016 15:09 #1 av Tomas
Är elektriker som nu står vid en telepanel (eller rättare sagt 2 st) och har plättlätt plintat den 100 pararen i andra änden. Men nu står skallen still, uppmärkningen är 36543654 i nedåtgående på första plinten till uttag 1 och 2. Jag fattar att 1 och 2 delar plint eftersom 1 är över och 2 är under.
Har ett mycket svagt minne att det är blå och blå/vit som ska plintas in på 4 och. 5 Är det så? Blir galen!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 nov 2016 17:19 #2 av Patrik Nilsson
Ja, 4 och 5 är mittenparet i RJ45-kontakten. Och där ska inkommande tele in. 3 och 6 är ledarna sidan om mitten och de används för eventuell återledare.

Men i ditt fall ska du säkert lägga in:
3
6
5 vit/blå
4 blå
3
6
5 vit/orange
4 orange

osv.

Kolla bara så att det blir rätt med vilken som är port 1 och port 2

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 nov 2016 18:29 #3 av Tomas
Tackar! Var visst nära ändå :)
Ja rent logiskt så bör ju port 1 vara siffrorna uppifrån och port 2 komma efter i nedåtgående rad.
Men ska kolla närmare på det imorgon.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2016 06:03 #4 av Mattias Lilliesköld
Fråga, hur har beställaren specificerat inkopplingen? Är det enbart 2-tråd anslutning som är aktuell eller kan de vara aktuellt med t.ex inkoppling av DECT telefoni så kommer du behöva två par till jacket (d.v.s 25 par per panel)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.050 sekunder

Senaste foruminlägg